除尘器控制柜控制仪故障排除

时间:2021-05-14 14:51 作者:晟杰环保 

 脉冲控制仪是除尘器控制的重要部件,它控制着喷吹阀的喷吹。但是很多时候客户会对控制仪的一些故障排除不知所措,下就为大家做下故障分析总结:

诊断脉冲控制仪的故障

一般公司生产控制仪均设置故障检测功能,在控制仪断电复位时同时按下设置按钮,控制仪即刻进入故障诊断状态,即所有的输出(设置路数内)均输出,所有的数码管均显7“状态。

在脉冲控制仪的选型时,输出电压能否达到要求,对脉冲阀的清灰效果有着较大的影响,因此,在选用控制仪,特别DC24V的控制仪时,判断控制贪色有否送出足够的电压及电流非常重要,现分两种情况进行分析:

1、继电器输出型控制仪

该种脉冲控制仪由于电压的输出经过继电器触点,没有压降,故只要控制仪的电源部分设计合理,达到正常的输出是没有问题的。

2、采用大功率管输出除尘配件

该种控制仪由于在脉冲阀两端的电压是控制仪输出电压与大功率管压降的差,所以分析控制仪的电路设计参数,判断能否在输出侧稳定的DC 24V就非常重要了参数,判断能否在输出侧稳定的DC 24V就非常重要了

脉冲控制仪使用注意事项:  

1、输出接头严禁虚焊和接触不良。往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作。引起注意。  

2、单机输出公共线只能提供单机使用,多机使用输出部分应单机单接,切不可相互连接。   

3、20门、14门脉冲控制仪输出公共线有单独接线柱或一根其他颜色的线,各电磁阀一端接20门输出插头,另一端接到公共线上。其余20门以内的控制仪输出公共线,一般排较后,导线颜色也不同,安装时请注意。   

4、保险管烧更换时不能大于0.7高等,0.高等较好,严禁用油导线或其他导电物代替电源输入端。火线和零线都应接入0.高等、0.7高等的保险丝,以仪器使用。 

5、控制仪启动电磁阀,电磁阀及连接导线不应出现短路,漏电现象,所以要经常检查。对地电阻要大于2兆欧。